大金空调u09代码是什么意思(大金中央空调故障代码u9是什么意思)

发布日期:2024-11-20 22:09:41 更新时间:2024-11-22 00:40:57 浏览次数:2954  

大金中央空调故障代码u9是什么意思

大金空调信号代码U9是内外机信号传输不良。

大金空调u09代码是什么意思(大金中央空调故障代码u9是什么意思)

可能存在的原因:

1、产品方面:内机或者外籍的电脑板出现了故障,或者某块电脑板未正常通电。

2、安装方面:连接线接线错误,或者分支过多(最多不能超过三路分支),一般只要从电源和信号两方面去检查就可以了。

3、U9代码是没有故障的代码显示,当系统中多台内机中有部分机器出现U字开头的故障代码时,无故障的室内机的线控器都会出现U9,表示本台内机无故障,这是为了便于维修人员维修。在现场检查时只要确认出现U9外故障代码的室内机并排除故障,再次通电U9也会消失。

故障代码U9故障内容:通信故障(其它系统)

大金空调故障代码U9故障原因:其它室内机与室外机之间传送故障、其它室内机的电子膨胀阀故障、其它室内机的P板故障、室内机与室外机之间配线连接错误

维修步骤如下所示 http://www.daikin021.c/daikindaima/u9.html

大金空调u4代码的意思是内外机信号传输不良,可能存在的原因: 1.产品方面:内机或者外机的电脑板出现了故障,或者某块电脑板未正常通电。 2.安装方面:连接线接线错误,或者分支过多(最多不得超过三路分支) 一般只要从电源和信号两方面去检查就可以。 u9代码是没有故障的代码显示,当系统中多台内机中有部分机器出现u字开头的故障代码时 无故障的室内机的线控器都会出现u9,表示本台内机无故障,这是为了便于维修才设置的。 在现场检查时只要确认出现u9以外故障代码的室内机并把故障排除后,再次通电u9也会同时 消失

——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。

空调制冷不好或者不制冷

这个问题最常见空调缺氟是关键

开机先摸回气管通过温度来判断

如果冰凉查内机风机转速可能低

内管鳞片和防尘清洗干净或更换

如果内管不算凉粗管可能有压扁

回气温度不算凉再摸进气来判断

进气冰凉还结霜加氟再来试试看

结霜如果慢慢散定是缺氟好决断

压机老化不难见排气不足是重点

四通串气也常见通过收氟来判断

高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

空调一会凉一会不凉多数是高压保护

如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。

希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————

大金空调故障U9表示什么?请各位师父指点。谢谢!!

是商用空调吗?U9;同一系统内的室内机和室外机之间通信异常,同一系统内的BS装置和室内机,室外机之间的通信异常。【仅供参考】 查看原帖>>

采纳哦

大金一拖四空调显示u4故障怎样处理

u4是室内机和室外机之间的通信故障,有六种解决办法:

1、断电复位。

2、检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。

3、如更换过室内机P板或室外机P板、室内机-室外机和室外机-室外机传送配线有修改,按住外机reset键五秒以上。

4、检查HAP是否闪烁,若不闪烁,检查电源电压和P板上的保险丝是否烧断。

5、H2P若闪烁或12分钟后仍不熄灭,则检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。

6、拆下室外机-室外机之间的连接线后,单个系统是否正常。

扩展资料:

大金空调常见故障代码检修:

故障代码E5原因:系统压力过低。

解决办法:

1、检查截止阀是否打开。

2、检查连接到压缩机的接线是否正确。 (如果是UVW,则接线的相序与接线图中的相序相同)

3、检查压缩机绝缘是否正常。

4、检查压缩机线圈是否损坏。

5、检查是否处于高压差启动模式(不小于0.5MPa)并检查制冷剂回路是否平衡不良。

拔下压缩机与变频器之间的连接器,检查室外P板的电源模块,确认28的模式2,测量变频器的输出电压,并观察变频器3相之间的输出电压。 它在±5V范围内,如果是,请更换变频压缩机。如果没有,请更换室外单元P板。

希望能帮到您,满意请采纳。谢谢。

建议找专业维修人员检查看看故障代码:u4

故障内容:室内外机间或室外机和bs单元间联系故障

故障原因:

大金空调u09代码是什么意思(大金中央空调故障代码u9是什么意思)

1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。

2、检查内机控制电路板是否正常。

3、检查外机控制电路板是否故障。

4、检查主控制电路板是否故障..

u4是室内机和室外机之间的通信故障,有六种解决办法:

1、断电复位。

2、检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。

3、如更换过室内机P板或室外机P板、室内机-室外机和室外机-室外机传送配线有修改,按住外机reset键五秒以上。

4、检查HAP是否闪烁?若不闪烁,检查电源电压和P板上的保险丝是否烧断。

不过太专业了,建议还是找sh来解决吧。更多内容在http://www.daikin021.c/daikindaima/u4.html